如果上电过程中CP343-1的指示灯一个都不亮,可能是坏了
前几天我这里电网晃电,UPS又出了点问题,导致PLC系统掉电,结果恢复供电后,一块CP342-5灯不亮了,拆开通电,发现里面的DC/DC模块(24V/5V)无5V电压输出,后来换了DC/DC模块就可以了。
我想你有可能是这种情况。