quote:以下是引用hh521在2012-05-28 10:08:04的发言:
quote:以下是引用youhm在2012-05-26 10:43:13的发言:
直到前几天,那台55KW的变频器再次报F027故障,这下多次重接IVI板、IGD板上的光纤线都不能再次消除故障,订购的IGD板还没到货,只好拆下IGD板,更换第三相的3个光纤收发元件,换好后装机,母线接DC24V电源,之前电机线已脱开,设置P100=1切换到V/F模式,设置P372=1模拟运行,在变频器输出端测试3相电压正常,然后恢复线路,上电变频器运行正常,直到现在再没有报故障。


大侠能否详细介绍下模拟运行的方法?如果是书本型直流母线24V电源接到哪里呢,是否对所有变频器都试用啊?肯请不吝赐教,新手一名.

6SE70系列的变频器都可以模拟运行
设置
P100=1 V/F模式
P372=1 模拟运行
P443=58 使用MOP电位计给定频率
P554=5 使用PMU启停变频器
变频器的电源输入回路输入DC24V电源,逆变器就输入直流进线,交流变频器可以输入交流输入的任意两相,只要保证中间直流母线有电压就可以用于模拟运行时测试
然后就可以用PMU启动变频器了,注意要拆除电机线,以防止DC24V电源过载,调节适当的频率,在变频器的输出端就可以测到交流电压了,当然你也可以在变频器的输出端按三角形接法接3个24V小灯泡,可以很直观的看到频率变化。
另外还要给控制板输入直流24V电源,书本型的就是X9的1、2