回复:S7-200一主多从通讯

S7-1200

  • 帖子

    267
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2008-11-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-28 13:17:29

5楼

CPU通信口的最高速率为187.5K波特,保证的通信距离为50m。
要获得更长的通信距离,需要增加RS-485中继器;在一个总线型网络上最多加9个中继器,但通信距离不能超过9600m
精通的目的在于应用。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。