回复:MM430换到另一个模拟量输入口后奇怪的出现反转

泪痕

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-05-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-28 19:10:07

1楼

问题已解决,P1000=2为模拟量给定,之前没注意没有进行更改。P1000=2实际应为模拟量给定(输入)1,P1000=7为模拟量给定(输入)2.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。