回复:s7-300程序帮我看看,啥意思?谢谢,急盼

emil128

  • 帖子

    271
  • 精华

    10
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-28 21:53:16

3楼

quote:以下是引用roger_911在2012-05-28 11:24:34的发言:
左移动5位,,应该乘32吧,,不是4吧;


关于SLD 5之后为什么是指针地址乘4,请仔细阅读关于双字指针的用法。
S7-300和S7-400寻址
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/faq/F0215.pdf