相信自己
上个星期去客户处,处理与国外设备进行以太网通讯。
之前与老外进行了沟通,确认了双方通讯方式:S7通讯协议,单边通讯。以及双方IP地址及通讯地址区和通讯内容。老外的设备程序是客户出钱让他修改的。老外把修改好的程序发给客户,客户把程序以及网络配置下载下去,说在网络配置中能看到通讯正常。让我过去修改我们的设备程序。
过去后把网络配置下载下去,在线监控与老外设备通讯不上。查看IP地址,正确无误。查看网络配置也正确。通过以太网可以监控老外设备程序,说明网线也没有问题。因为老外是行业中著名的企业,再说客户说通讯正常的,所以怀疑自己在什么地方配置出错了。首先把网络配置重新配了一遍,下载下去后监控还是不正常。想不出自己错在哪里了。把他的配置上传后查看,其IP地址设定的也对,通讯协议也对。在那边监控与我的设备通讯状态是正常的。说明客户没有说谎,那问题到底出在哪里呢?
双方配置都正常,但是为什么我这边通讯不上呢?我怀疑可能出在双方配置上不一致,但具体在哪里还不知道。一时间也处理不了,把上传的配置保存后回宾馆慢慢研究。在宾馆中安静下来后,仔细比对双方的配置,终于发现问题。老外把我们的设备设为其他站(其通道地址设为3)。其实当时双方沟通时就告诉他:我使用的是315-2PN/DP。在实际配置中,使用315-2PN/DP,其起始地址是10,不可能是3.当时那个兴奋。马上赶回去,因为要改他的配置,怕告诉客户不让改,所以在我设备这边与他的设备通过以太网把修改的配置下载后监控发现两边通讯都正常。我这边通过程序可以看到他的设备状态。到此确定他的配置有问题,告知客户问题,以及处理方法。
从这件事中,悟出一个道理:不要让习惯性思维左右你,误导你方向。要相信自己,圣贤也有错的时候。