回复:200kW M430变频器,连烧2台电机

Blue Sea

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    665
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-10-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-28 22:08:34

25楼

quote:以下是引用kdrjl在2012-05-25 22:30:51的发言:
关注此贴问题进展。望楼主继续跟踪报道情况,并更新本楼问题内容....

我发表下看法。变频器输出加电抗器了?是正弦波滤波器吗?如果不是,感觉更危险了。电抗器对电流谐波有抑制这个毋庸置疑。但是,它会产生更强的dv/dv。这个对电机绝缘可是严重威胁呀。好在电机的绝缘是F级。

变频器输出的PE端子,不要接地,要接电机的PE端子。这是西门子变频器给出的EMC规范。
点击此处查看附件



K版,我不太明白,变频器的PE端子,为什们不要接地呢?我们现在是2根95的黄绿接地线一端接电机的2个PE柱,另外一侧接变频器的PE端,然后变频器的接地端用2根25的黄绿线接电柜接地母排。

另外需要说明的是,我们电机电缆是YJVR4x95的电缆2根,不是屏蔽电缆。