quote:以下是引用Blue Sea在2012-05-28 22:08:34的发言:
K版,我不太明白,变频器的PE端子,为什们不要接地呢?我们现在是2根95的黄绿接地线一端接电机的2个PE柱,另外一侧接变频器的PE端,然后变频器的接地端用2根25的黄绿线接电柜接地母排。
另外需要说明的是,我们电机电缆是YJVR4x95的电缆2根,不是屏蔽电缆。
变频器的输出不是屏蔽电缆倒没关系,但是变频器的输出端子的PE要连接电机的电缆接线端子PE,其电缆截面与其他电缆的截面一致即可。
另外,电缆敷设如果没有屏蔽,需要用“金属桥架”屏蔽也可。如果就是裸露的,无屏蔽。那必须要把电机电缆线和其他的电缆线分开,相互空间距离400mm。而且输出电缆最好采用铁氧体磁环滤波。如果你的线截面积太大,磁环穿孔不方便,就要采用输出滤波器,成本也比较高了。总之,保护电机不受变频器的输出谐波冲击,办法是多种多样的。如果有谐波表用数据和波形监控比较,你会看到自己采取滤波措施前后的区别。以确认是否采取的措施有效。
总之,治干扰如果有检测手段,会得到事半功倍的效果的。利器很管用。