回复:G110变频器 0。25KW接个输入电源,变频器不带任何负载,变频器的地对电源的地线有110V多的电压,请问正常?

Drive the Future

官方工程师

  • 帖子

    48
  • 精华

    15
  • 被关注

    137

论坛等级:侠客

注册时间:2011-03-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-29 09:26:42

18楼

G110是单相输入变频器,在直流侧电容中点会引出一个接地端子,如果客户不接地,那么变频器外壳对地肯定有110V左右的电压,所以要求客户在使用变频器的时候必须做接地处理!
G110相关手册中也做了接地要求的强调!