发布于 2012-05-29 11:03:55
4楼
IGBT是逆变输出模块,不是整流模块(整流桥)。
1、电机与变频器之间距离远,分布电容大【分布电容可引起(相当于)瞬时短路。可增加输出电抗器】;
2、负载(含电机电缆)存在 似短路非短路 的问题(即:不定时出现短路。);
3、驱动电路故障(本例可以排除此原因);
4、导电粉尘等,引起变频器输出短路。
建议采用矢量控制(如:无速度传感器的矢量控制),抱闸由变频器控制(通过数字量输出点),变频器的功率放大选型。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才