回复:MM440变频器损坏问题

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-29 11:03:55

4楼

IGBT是逆变输出模块,不是整流模块(整流桥)。
1、电机与变频器之间距离远,分布电容大【分布电容可引起(相当于)瞬时短路。可增加输出电抗器】;
2、负载(含电机电缆)存在 似短路非短路 的问题(即:不定时出现短路。);
3、驱动电路故障(本例可以排除此原因);
4、导电粉尘等,引起变频器输出短路。
建议采用矢量控制(如:无速度传感器的矢量控制),抱闸由变频器控制(通过数字量输出点),变频器的功率放大选型。