发布于 2012-05-29 12:08:13
1楼
MD0作为双字指针使用时,低3位为位地址
LD26的内容是否符合低3位为0的要求?
比如LD26为20那指针地址为2.4,而DBD2.4这样的地址是不存在的,因此PLC会报错。
如果LD26就是你要寻址的双字地址值,那么只要左移3位就行了
L LD 26
SLD 3
T MD 0
关于双字指针的用法请参考
S7-300和S7-400寻址
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/faq/F0215.pdf