楼上。我看你没有使用过很深入的功能。就高速输出的话三菱的(小型)根本不是西门子的手脚。最明显一个。三菱的脉冲。什么东西都要等一个周期的OFF。
高手。有些情况怎么能等得了一个周期啊。高手。你遇到过这种情况没有?高手。说两句让我信服口服的话来听听。也好让观众开开眼界。
以下一个事例:
我就是看中西门子发脉冲不用等。我用200控制追剪。不要以为我追的动作仅仅是速度同步。不要以为我追的动作只有开始的速度然后就一直用这个速度追这一次。不要以为我追过头了回不来。我是每固定时间算命令脉冲和抄数编码器脉冲的误差去调节当前频率的。
高手。我就任凭你用什么牌子。看是不是各种牌子都可以实现。起码三菱的和类似三菱的这类就不行。
高手。我不清楚你了解200到了什么的程度,也不知道你了解其他到了什么程度。以我的程度,我就敢站在这里说上面的话。
如果,我是说如果,就,仅逻辑控制来说,楼上的观点才能站住脚。
不同意的马上拍砖。
我只是说请尝试一下罢了。有胆量有知识的就试一下。有胆量没知识的搏一搏。没胆量有知识的分析一下。没胆量没知识的放完屁可以走了。