quote:以下是引用兰香在2012-05-29 13:22:29的发言:
照你这么说,只有是CPU坏了,估计是通信链路部分。
楼上你回答的跟我的判断基本相一致,但是目前为了生产,俺只能买了新的CPU和MMC卡重新灌了程序,10分钟解决问题,由此看来那CPU真的坏了,俺自个都不信,那玩意实际用了不到一年就坏了。
另外把我本次重新搞定这玩意的经历告诉大家,新的PLC在未装程序卡的情况下,DC5V等是长亮绿灯的,STOP 等长亮黄灯的,装了MCC卡(未灌输程序的情况下)DC5V等是长亮绿灯的,STOP 等长亮黄灯的,一旦灌了程序,在原装程序和组态正确的情况下,如果未连接信号接口模块 ,SF是故障报警,BUS总线通讯灯闪烁,当你断电装好接口模块,连接好DP总线,送电一切报警消除。注意终端DP头ON、OFF的状态设置要正确,否者还是会报错。另外大家连接DP头最好准备几个新的,因为我发现那玩意特容易坏。