quote:以下是引用hh521在2012-05-29 17:10:28的发言:
直接用4芯动力线就可以了,不明白动力线还会使用屏蔽线的原因是什么?另,请问K版变频器带电缆的极限长度是如何要求的?

啊?动力线使用屏蔽线的原因?搞变频器应用的,不知道它的输出线对空间放电,干扰别人的危害吗?也许,你可能遇见不到这个,野地里,周围没有其他的用电设备,特别是带计算机的电子设备。那就难怪了。

关于变频器的输出电缆极限长度,没太关注。因为当电缆线超过100m我就不关注了。我不会让电缆线这么长的。想办法就地盖房子也不把变频器输出线拉长了。那样的后果很难处理。非常棘手。而且电缆线长就要求变频器降容使用。盖个简易房子也没多少钱。