电机为什么会工作在第二象限呢?只有一种可能,那就是他被外部的动力反拖到了第二象限,此时,如果变频器采用恒转速控制,那他就会自动调节制动(发电状态的)负载,使原动机稳定在你设定的转速上。当然电机发电产生的能量,必须要被直流母线上的制动单元和制动电阻吸收。要么就把发电能量回馈电网。这个控制过程,需要四象限的变频器来完成。