发布于 2012-05-29 23:06:10
23楼
呵呵,出现分歧了!很好。
我也明确的告诉楼上两位,我们单位的电工是做过实验的,合闸就把闸跳了。否则我是不会这么肯定的去封精的。起码,我和楼主的情况是吻合的。只不过区别在于楼主的电机是在电机的中性点与外壳短路了。大电流顶闸;而我们是成心好事,觉得看看是不是这么回事,结果合闸即闸跳了。
当然我并不否认楼上两位的结论,但是有两点是肯定的,其一,这种中点连接是有条件约束的;其二,条件如果不符,会导致上口电源跳闸。而且是有实例的,不是“这不可能”!
我是你的朋友