quote:以下是引用bingxue668在2012-05-29 16:10:33的发言:quote:以下是引用千里不留名在2012-05-29 08:40:19的发言:
碰到过ABB、Vacon变频器的板子由于设计缺陷所造成故障,ABB某种版子E版本以前由于电路上的电流问题会导致某个位置的光耦被击穿,我们此类板子更换了不少,ABB官方也未给出解释,还是某次去ABB培训,在其Inside上内部文档上,发现有个说明,描述此问题属于设计缺陷,后面的版本已经改进了
Vacon NX的主板报EEPROM的相关故障,是因为一批元器件有质量缺陷,我们也连续发现有此类故障出现,后来通过关系找到了Vacon的内部文档,证实某个时间段使用某种芯片有瑕疵,生产的主板都存在此风险,以此文档为据,向VAOCN交涉,Vacon现场更换了所有装有此批次主板的变频器的主板。
工业上很少有召回一说,供应商也很少对线路板版本升级做详细的描述,叙述原因,板子上的版本升级,除了元器件的变更,也不能排除大合集有问题的可能性
vacon变频器怎么样?有一个项目正在选型阶段用1900KW变频器,对方推荐是vacon。这个牌子的变频器还没有接触过不知道怎么样,和西门子同功率下故障率、服务、备件等方面,期望知道的能谈下。
Vacon应当说是使用ABB技术的,因为Vacon的前身就是ABB VASSA的一帮员工由于不愿意搬迁到赫尔辛基工作,所以自立门户,在北欧看到的多一点,主要是抢占ABB ACS510的市场,性能介于ACS800与ACS510之间
价格么,貌似也不怎么便宜,故障率不高,可靠性还不错,貌似在国内主攻OEM市场,比如起重 KONE行车貌似DYNhoist就是 Vacon的OEM产品