“[有奖征文]+DP网络通讯问题

793

1

2012-05-30 11:39:36

前段时间,车间流水生产线DP网络出现问题,主要表现在生产过程中有一条DP网络出现瞬间断线,然后又恢复的情况,经过对这22个站的监控,仍然不能发现具体的问题,后对一些IM151模块、DP接头进行了检查,未发现异常,更换和增加了中继器后,正常了一段时间,然后又出现问题。
针对这类隐形问题,查找起来很困难,首先该故障是瞬间出现,然后又瞬间恢复正常;其次,出现的次数不是较多,但处理不及时就会造成巨大损失;第三,不易观察和检查。
后在生产过程中,维修人员重点就是对IM151进行更换,没有更进一步的深入分析产生问题的原因,只是凭经验原来IM151模块问题多,就换该通讯模块。后对所有DP网线进行了检查,终于发现其中一台水分仪的水分有瞬间不能读出的情况,后打开该水分仪,检查发现DP网线接头处已经断了,但由于压在一起,能接触,但该水分仪处是振动输送机,造成水分仪的振动,导致网线出现断线情况,重新连接后网络恢复正常。