回复:关于热电偶反应迟钝的问题

peisong

  • 帖子

    389
  • 精华

    1
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2009-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-30 21:08:47

5楼

测量水温选K型热电偶是有点欠妥,常压下水温的变化不大(即使有加热或冷却),也就是几十度而已,如果用量程为1000甚至更大的传感器来采样,误差会很大,同时精度也差。用PT100热电阻试试看。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54621条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。