回复:802dsl立车怎么把半径编程改为直径编程

负一楼听雨落

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2007-01-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-30 22:50:07

1楼

利用机床参数 MD20150[28]:GCODE_RESET_VALUES 设为:1, 表示半径编程 DIAMOF(Std), 设为:2 ,表示直径编程 DIAMON。注意:MD 20150 只能在专家模式下才能被读/写(保护级1)。