MODBUS通讯经历
曾经采用CP341连接18台日立的变频到西门子315-2DP中,波特率设为9600,8位无校验1个停止位,距离加起来有个80米左右。通讯速度不是很理想。有时候启动某一台变频明显慢很多,被老大骂了一顿,说我的方案有问题。我觉得问题最可能是通讯有超时的情况,搞了好几天也没搞好。
后来没办法,老大让我必须解决,还要不增加太多成本,然后我就改了下方案。CP341接变频的台数降到4台,启动速度明显快很多,老大能接受了。剩下的14台怎么办???我用了两个微硬科技公司的网关PBMD485-K20,一个网关接7个变频,这样解决了问题,通讯速度和质量都能保证。老大那个苦瓜脸终于露出点笑容了!!!
就是调试