[有奖征文]+细节决定成败

已锁定

gongs

  • 帖子

    1161
  • 精华

    5
  • 被关注

    33

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-23

普通 普通 如何晋级?

[有奖征文]+细节决定成败

836

2

2012-05-31 17:38:10

从事工控工作十几年了,大大小小的工程也参与了不少。从一开始的懵懵懂懂到现在熟门熟路,也算是风中雨中一路走来。
自己工作的时间越长,也越体会“严谨”在设备的设计、安装和调试过程中的重要性,任何一个小小的失误或疏忽都有可能给设备的稳定运行埋下隐患,也为我们在排除这些因隐患而造成的故障带来无尽的麻烦。
前段时间一个工厂的朋友打电话,厂的一套设备做了改造运行十几天后,有个比例阀总是不定时误动作,一开始以为是比例阀或液压有问题,但排查了一个星期也没有找到问题所在。最后不得以把比例阀、屏蔽线都重新更换,但问题依旧。朋友很着急,因为每次发生误动作都会造成生产线4到5个小时的停机,再不解决是向老板交代不了的。
我对这套系统比较熟悉,到现场先检查程序,没问题。再检查比例放大板和液压阀组,线都是新的,液压系统也看不出什么问题来。心想一般情况干扰的可能性很大,就安排厂里重新做接地和屏蔽处理。可生产了十几个小时又出现误动作。没办法,看来这个故障不是个善茬,得费点力气。只好找了5个维修工,一人一个地方现场盯着,用守株待兔的办法了。辛苦就不提了,就是考验耐力,故障不频繁,你不知道得等几个小时还是十几个小时来“偶遇”这一次,过程就不写了,总之,我们几个人蹲了三天后发现了比例阀误动作和设备上的一套直流电机有关系,比例阀误动作都发生在直流电机高速旋转时。
第一反应,直流电机干扰了比例阀,马上检查直流电机和直流调速器,可是电缆、电机绝缘正常,换向火化正常,布线也没有和比例阀的线在一起,干扰是从哪里串过去得呢?真就人纠结。
坐下来和厂里的技术员重新了解了一下设备改造的方案,有关直流电机的改造只涉及到直流调速器速度值给定这一块,旧系统速度值是由4个外部电位计通过选择开关给定的,新系统因工艺改进设定值增加由PLC模拟输出给定。这也不应该有问题啊。自己都迷茫了。
静下心来把模块和直流调速的手册看了一遍,对照原理图仔细的检查这部分的控线的接线,发现这个品牌的直流调速速度给定值并不是差动输入,给定值地和其它电源地共端,再用表一量,模拟测速发电机的地也和电源地相连,难道这才是问题的根源?再查模拟输出块上,哈哈,问题找见了,设备制造厂设计时,模拟输出的所用通道M点是串联的,而比例阀控制和直流电机给定值控制都在这个模拟输出块上,他们人为的被连接在一起了。直流电机转速升高造成测速发电机电压也升高,因而影响了模拟输出块的M点的电位,产生了干扰。马上把比例阀输出和直流电机速度输出之间的短接线拆处,再试机生产,问题解决了。
回想一下,厂里技术员在改造时并没有意识到直流调速是“非隔离”的,才埋下了这个隐患,如果设计时能考虑到这类问题,现场就没有这些麻烦了。