回复:生产线中有一个单机设备的急停信号是通过PN/PN coupler 传给生产线主PLC,在程序中怎样屏蔽这个急停信号

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-31 19:05:08

1楼

简单的方法可以在OB1开始的地方修改过程映像,比如急停信号是I100.0,用M100.0来对其置位
在OB1的网络1里
A M100.0
S I100.0
如果其他中断组织块里也有刷新过程映像的,也这样做。
这样就不用动你说的安全程序了,最最重要的是要考虑屏蔽急停信号的后果。