楼上说的就是我当初的那个方案,但我觉得这样有点儿太麻烦了。那个“高人”早就不再我们那里干了,真是麻烦。我心里偏重于PLC以太网通讯,实时性应该不是要求太高。
征集全新的办法。
我们这里TRT和高炉之间的信号联络没采用网络,都是采用的硬线连接,信号4-20ma。不过用的很好啊。也没没什么干扰。需要加隔离配电器,并电缆要单独的走线,避开动力线。4-20ma电流环还是很难受到干扰的,除非有不合适的点。