对于一套新的硬件来讲,把硬件组态下载到目标CPU中,并使之正常工作通常是工程师做工程项目的第一步。但如果硬件始终无法连接上,使一些工程师进行下一步工作的士气倍受打击。
前几日,我就遇到这样一个用户,感觉上看像一位老工程师。他表示说他其中一个ET 200M DP从站连接在一对S7-400H冗余CPU的集成DP口下面,CPU总是找不到这个从站,而其他从站都很正常。具体的描述是这样的:该IM 153-2的BF指示灯闪烁,CPU的BUS2F灯闪烁,硬件组态在线时,该站有一个红色斜线的标识。
种种迹象表明CPU没有找到这个DP从站。于是,我和客户共同合作,检查了如下几个环节:
- 硬件组态是否与实际硬件一致;
- 硬件组态地址是否与实际从站拔码地址一致;
- 修改DP从站拔码地址后是否重再次上电;
- DP电缆是否存在问题(必要时可以考虑更换一根);
- DP总线接头正确选择了终端电阻设置以及是否正确接线(A1, B1入、A2, B2出);
在确定了上面这些可能都没问题后,我陷入了长考。于是,开始尝试另一种方法——排除法。
首先,建议客户将一对正常的ET 200M从站与此ET 200M从站对换DP总线的节点位置。结果问题跟随此ET 200M从站而转移,可以初步判断问题不在DP总线上,而很可能在ET 200M从站本身上。
然后,建议客户仅将这一对IM 153-2接口模块与一个正常ET 200M从站的接口模块对换位置。(同时对DP拔码开关进行调整,并重新上电。)结果问题并不跟随IM 153-2接口模块,也就是说问题依然在这个机架没有转移。这更可能意味着问题不在IM 153-2接口模块上,而在其他模块上。
发现这一点,我忽然想起IM 153-2接口模块的有源底板模块。问题一定在这里!让客户检查了这个接口模块所使用的有源底板,果不其然,这里使用了一个用于连接I/O模块的有源底板。更换了正确的底板模块后,问题也消失了。
其实这位老工程师并不是不清楚IM 153-2接口模块的有源底板和普通I/O模块的有源底板是有区别的,但只是忽略了这个问题,想当然地认为这个用对了,况且其他站的也没有问题。
这个IM 153-2接口模块的有源底板模块与普通I/O模块的有源底板模块,外观十分相似,确实容易弄混。但两者毕竟订货号不一样,只要仔细一点,就可以避免。
关于如何配置冗余系统中的ET 200M以及应如何使用正确的有源底板,可以参考下面这个链接。
《如何配置冗余系统中的ET 200M从站》 用户指导
下载中心文档编号: A0581
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0581
这个故事到这里就告于段落了。更多精彩内容,请您关注西门子热线故事!