quote:以下是引用skbear在2012-06-01 11:54:17的发言:
环境设定:主站为315-2DP,从站为若干200CPU+EM277,组成profibus网络。主站一直得电,但从站有时因检修或其他原因会停电,这时总线容易出现非常短暂的中断,如何组网和使用编程手段能消除这样带来的影响,希望在子站有个投入解除profibus子站的干接点信号给300,300会根据信号投入与解除某个子站。
希望各位在以下方面给予帮助:
1 PROFIBUS总线的结构应该怎么布最合理,线形,环形,树形?终端电阻要怎么布置合理。
2 300在检测到子站丢失时,有怎样的反映比较好,更有利于PROFIBUS总线的稳定。

如果是闪断,下载几个空的OB就可以了。如果是实实在在的子站故障, 必须单独处理。