回复:冗余s7-400与工控机的连接

跳投三分

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2010-12-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-06-01 15:35:07

9楼

quote:以下是引用南柯一梦在2012-05-31 17:26:54的发言:
1:普通网卡可以,今天上午正好有个项目,测试了下,没问题
2:一块网卡就OK
3:WINCC中按单PLC组态通讯,在画面编辑器内设置冗余连接,设置好冗余PLC的IP地址
4:运行,OK


这种方法可行,但是如楼下所说,CPU切换时需要反映时间的。个人看法,冗余的CPU都买了,应该不差1613的钱,没必要省这个。。。