首先发表下个人意见,第一点,顶压波动,到底是测量值波动还是设定值波动,你好像没有说清楚,因为从TRT控制顶压的工艺来说,无论是测量值还是控制值波动都会让透平机的静叶波动。
第二,也是在第一点的基础上,一般来说,设定值是高炉PLC的AO加隔离器输出至TRT的PLC,测量值是现场一次仪表通过一进二出隔离器送到TRT的PLC。假设,测量值波动,设定值不波动,那么一般来说线路应该没问题,问题出在仪表隔离器那里,可以换一次仪表,更取巧的办法可以从PLC直接给出个顶压测量信号(高炉的PLC经AI直接转AO么),如果测量值不波动,设定值波动,原因不言自明,也比较容易处理,(不过我觉得上面也比较废话,只是怕大家往往问题复杂化说说)。最麻烦的就是设定值和测量值都波动:线路存在干扰,最麻烦。
首先指出一点,我不知道同一个信号输出和输入加两个隔离器的作法是否正确,还要请大家给个意见。
顶压波动有多大?如果不大,滤波那里按你说的设置一下,把静叶PID的P值稍微调小一下,I值时间 拉长,这样是否会好点(当然这是在你波动不大的情况下,而且高炉的炉况必须好,因为改动PID是牺牲了反映速度的。)
找备用线,或者可以的话重新铺下线,注意信号线动力线分开,桥架接地做好。
通讯的话,没想到好办法,还是信任DP,做个最简单的S7单向通讯。
有TRT的问题我也很有兴趣讨论一下。对于解决办法,我也很想知道