发布于 2012-06-01 16:32:21
22楼
这是一个工程管理经验不到位的问题,一般带有PLC控制系统上电是有次序地。1,除直接和PLC及其模块
有关的交流电源上电外,所有的主控回路都应该是处于断开状态。每次线路修改后都应该如此,特别是新上电调试的系统,更应该如此。
2,手动操作或短接与PLC模块I、O外围电路,通过模板上的指示灯确认外围电路I、O接线无误。
3,所有设备主回路断开,控制回路送上电,实际操控或强制接通运行设备,观察所由主控设备接触器,继电器接通准确无误。
4完成以上三步骤,才能把所有的设备开关主、控电源送上电,在机械设备诸多专业人员的配合下才能进行设备试运转。
路过作点工程体验看法,供参考。