1、不管是采用7KF02或7PF11模块,使用的热电偶分度号都要与模块通道组态一致。
2、R分度号热电偶换成K分度号温度就正常了,说明模块通道组态与使用的热电偶分度号不匹配吧!
3、另外7KF02模块不支持R分度号热电偶,仅支持使用E、N、J、K、L分度号!