发布于 2012-06-01 20:25:04
37楼
一天不上论坛一下有很多帖子,楼上想交流交流。我来抛砖引玉吧!
现在星型电机估计很少看到星点接地,那时在八十年代我刚当学徒,由厂里(国企)组织了一次对某工段星型电机(4KW左右)的星点做接地,理论基础是星型电机,大多是由于星点不为零,造成绕组电压分配不均,电流不平衡烧毁,强制为零可以避免,上述因素。后来听说因安全原因没有推广,在一些特殊地方应用、主要安全原因就是断路器不跳,所以后来串接电流继电器来保护,现在保护越来越好了,对安全要求也越来越高可能看不到了,我只是要强调一句星点接地不会跳,不管是什么牌子的断路器。可以参照明星点接地。经验之谈,仅供参考。
用实力说话,用实践来证实。