回复:S7-300与变频器DP通信

甜甜123

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:新手

注册时间:2012-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-01 23:47:04

8楼

CALL "DPRD_DAT" SFC14
LADDR :=W#16#108 //硬件组态变频器PZD输入起始地址264
RET_VAL:=MW200 //程序块的返回值
RECORD :=P#DB100.DBX8.0 BYTE 12 //数据块中与PZD对应的数据存放位置

读pkw的程序(比如读P0700参数)
则你需对你的pkw进行附值(根据读p700)
Plc PKW输出 62BC 0000 0000 0000 (A=6(读是6),PNU=2BC即10进制700,)
L W#16#62BC
T DB100.DBW0
L W#16#0
T DB100.DBW2

CALL "DPRD_DAT" SFC14
LADDR :=W#16#100 //硬件组态变频器PZD输入起始地址256
RET_VAL:=MW200 //程序块的返回值
RECORD :=P#DB100.DBX0.0 BYTE 8 //数据块中与pkw对应的数据存放位置
NOP 0
其他写也一样
只为成功找方法,不为失败找借口