1、关于参数P354整流/回馈单元的接到测试功能的设置,按说明书中在IT系统应该是禁止的,但发现使用所有的整流单元P354=2,根据此参数的注释:当中间回路电压低于1.35*P071的50%时,才进行接地测试,否则自动跳过。这是不是就意味着只要在直流母线电压不低于1.35*P071的50%工况下,设置为0或2实质上是没有区别的?如果在设置为2的时候运行会有什么后果呢?另外,这个接到测试功能的原理是什么,因为我们每套设备中还有一个绝缘监测仪(品牌:BENDER,型号:IRDH275),但现在每次都是它报绝缘低(有时低至2、3千欧),但也从没见过F103之类的故障报警,这两个测量有什么区别?
2、关于参数P353晶闸管功能测试,我想请问一下这个功能是在什么时候可以使用,在这种并联功率单元使用此功能有什么特殊的要求么?
问题有点多,谢谢大侠们啦!