[有奖征文】+S120整流单元损坏

1436

1

2012-06-03 15:24:52

很晚刚刚下班回家,饭还未吃完,可怕的电话又响了起来(夜间就怕铃声响),纸机传动变压器跳闸了。只有急匆匆又跑回去,经过检查未发现问题,变压器无故障显示,于是送上电观察,设备开起来后,怎么一台变压器温度特别高,而另一台特别低那,(12脉冲电路直流母线系统,两台变压器(一星一角)供电)。难道是温度高的变压器出现问题了,检查一下电流,温度高的3600多A,温度低的就一点,查看传动系统,原来是温度低的那台总进线断路器未合上,现传动只有一台变压器供电,所以温度特别高。没有办法停吧。停下来处理,费了好大劲,终于修好了低压总进线断路器。可以正常生产了。
次日上班分析问题,领导说了,能不能做一个连锁,两个变压器只能一起用,不能分开,要不变压器坏了麻烦就大了。想方法、改程序,终于成功了(两个低压进线总开关只有一起合上时,设备才能运行,要不就分开)
使用了一年时间,某一天晚上,讨厌的的铃声又想起来了。变压器又跳了一台。只有急匆匆又跑回去,过流跳的。心想问题大了。查找检查,一台进线整流单元坏了。IGBT都炸开了。没有备件停着吧。
利用停着的时间检查其他看是否还有问题,分析原因。同一个问题,那台低压总进线开关不能合上。但是怎么会炸IGBT呢,百思不得其解。无意间听到操作工说,停了一会机,开个设备,能开但是一绿(运行)就跳了,开了很多次,就跳闸了。于是联系操作工,很多传动点,开了很多次。答案找到了。频繁开启造成的。(两个总进线,一台不能闭合,但程序中设定必须一起闭合才可以,所以操作工按启动,总断路器动作,但不能一起合上又分开,所以操作工能开,但一绿又停,由于几个人开设备,操作工未能及时通知电工,造成整流单元频繁的通断电,IGBT损坏。

讲到这里吧,不过领导又说了,能不能两个分开,一个坏了另一个还可以开,不就不会坏整流了吗?
你说我还改吗???呵呵。