quote:以下是引用甫哥在2012-05-31 11:56:02的发言:
正如 K版主 及 花开有时 所述,完全可以使用变频器。
频繁启动的电机需要特别注意的是:电机的散热问题。可采用变频电机或普通鼠笼电机另加轴流风机散热,散热风机连续运行(主电机在短时停机时,散热风机不停机)。
我做过多台高炉主卷扬机上料(双料斗)的变频控制,采用的是6SE70,变频器功率:400KW,无传感器矢量控制,抱闸由变频器控制,效果非常、非常的好!变频器是一用一备、放大选型,电机为变频电机。
放大选型很贵啊,有了编码器闭环控制,通常不需要放大选型的