工程师:张工,您好!这里是西门子热线!
客户:您好,您贵姓?
工程师:免贵姓吕,您刚在这边登记过一个S120变频器的问题,具体是什么样的?
客户:变频器一起动就报F01910故障。
工程师:F01910是一个常见故障,说的是变频器从PLC接收设定值超时。
客户:我这边确实是通过PLC发出的起动信号。但变频器不起动的时候,通讯是好的啊?!
工程师:如果F01910只在变频器起动的时候报,这个现象是典型的干扰问题。
客户:那我应该怎么解决?
工程师:需要检查网络的硬件连接,比如DP连接器的制作必须十分标准,DP电缆中的网状和薄膜屏蔽层都必须与DP连接器的屏蔽夹子接触紧密。整个工厂要有统一的可靠的接地系统,所有电缆的屏蔽层都要双端接地,电机电缆中的PE线也要双端接地。
客户:那我先去检查一下。(挂电话)
一段时间后,客户重新打通电话。
客户:您说的我都已经检查过了,DP头也拆开看了一下,把不合格的DP头也重做了一下。这边设备的连接都没有问题,整个工厂也有统一的接地系统。但是故障还是一样,变频器一起动就报F01910。
工程师:哦,我想一下……除了硬件连接,还需要检查电气布线,动力线与信号线一定要分开,两者不能平行走线。如果不能分开,那么动力线与信号线应该十字交叉,有必要的话,需要让信号线穿管。动力电缆最好使用带屏蔽层的,当然电缆长度又需要考虑,不能超出电机电缆的长度限制。
客户:我这边是一个生产机械,DP线和动力线是挨在一起的,因为空间比较狭窄,走线也不怎么自由。但两者重叠的部分就1米左右啊,应该没问题吧……
工程师:那问题一定就是出在这里了!您可以另接一根DP电缆,不要走现有的路径,把DP电缆和动力线分开试一下。我想故障现象应该就消除了。
客户:这个我倒可以试一下。(挂电话)
一段时间后,客户重新打通电话。
客户:把DP电缆分开后,故障确实消除了,但是这个线路走得就有点乱了。
工程师:那也没办法了,只能分开走线。线路是有点乱,但设备可以正常运行了。如果在这个机器在设计的时候就把动力线线槽和通讯线线槽分开就好了。
客户:好吧,谢谢!
后记:
F01910是一个常见的通讯故障,在PLC由RUN切换到STOP状态时都会出现该故障,比如对PLC进行硬件组态下载时,或PLC由于故障而停机时。如果PLC处于RUN状态,硬件连接也是好的,那么再出现F01910故障就很可能是由于干扰造成的,这就要求客户严格按照EMC安装规范进行电气设计和布线,以减小变频器对其他设备的干扰。常用的方法有:
? 使用屏蔽电缆
? 屏蔽层双端严格接地
? 有统一可靠的工厂接地系统
? 动力线与信号线不能平行走线
? 安装隔离装置
? 通讯波特率要在长度允许范围内