发布于 2012-06-04 09:28:58
8楼
331-1KB02 接入3线热电阻,还费了点周折。试了一下,效果那是刚刚地,热电偶反应时间要是比作拖拉机,那热电阻就是高速路上的奔驰啦,而且还非常准确。
说说我怎么费的周折,先从手册找了接三线制的方法,发现无论2、3、4线制都要接上模块的2、3、4、5脚。因为是三线制,热电阻内部有两个红色标志端子的是同一个极,那另外那个端子就是电阻的那极了,万用表核对也是没错。用根网线接上,用其中的三对,可以靠颜色区分开(橙色对、绿色对是一极,蓝色对是另一极)。我就把同一极出两根线的那个极,橙对和绿对分别接到3、5脚,另外一根也(就是 蓝色对)因为是双绞线就分开,分别蓝色接到2、蓝白接4脚。
检查无误,送电观察,监控表显示满量程32767,检查硬件组态,是组的RT,和PT100 CL型,没错,再下载一次,还是32767.我把原来接3、5脚的线改道2、4脚,接2、4的线改到3、5脚,仍就是32767。检查热电阻,用打火机加热,电阻值变化正常。有点郁闷了,我有分别接把3脚5脚互换,2、4脚互换,反正还是32767。彻底郁闷了,怀疑模块有问题,可是接热电偶正常啊。期间用表测,线是通的。
我又回头看手册的接法,觉得既然4、5脚是恒流源,多少应该有点电压吧,空载测量,没有。把热电阻接上,有0.2-0.3V,我把剩下那根双绞线(蓝色对)线拧在一起不再分开了,也就是蓝色和蓝白不再单独使用了,接到第三脚,再用一小段导线把2脚和4脚短接,再看监控表,呵呵有了!
你说郁闷不!网线中有4对,我用了三对,把剩下一对剪了。要是不剪断和那根信号线并在一起,在模块端子处分开接如何呢?