1.S5系统硬件配置:
两个相互独立的系统:每个都是一套S5-155H双机热备系统,各配有一块CP1430通讯模块(6GK1143-0TB01),并且模块插在分布式机架中(没有插在主机架上);
公用子系统为用于S5-135U,配有一块CP1430通讯模块(6GK1143-0TA02);其中公用子系统通过光缆连接至OLM,然后又从OLM引两根双胶线到ELM上,最后连接至两套独立系统的CP1430通讯模块.
2.我现在想这样升级系统:
1)公用子系统不变(还是s5),将两套相互独立的双机热备系统升级为S7,打算原来装在分布式机架中的CP1430通讯模块(6GK1143-0TB01)能升级成CP343-1,并且也插在ET200M中?
2)如果能,在S5系统和S7系统中需要怎么配置?(比如:S5中需要在COM1430中如何配置?STEP7中如何配置?)
3)能否利用到原来的OLM,ELM?(OLM 6GK1102-4AA00,ELM 6GK1102-5AA00).
4)如果在S7双机热备系统(s7-400H)中的配置两个cp443-1模块,能否和公用子系统S5135U中的CP1430进行通讯?(我打电话咨询了西门子热线,回复是只能和一个CP443-1进行通讯,两个实现不了,也就是说只能和单cpu通讯,不能进行双机热备)。谢谢了!