STEP7V5.0是S7-300/400的编程软件,不是200的!STEP7 MicroWIN32才是200的编程软件。I/O在软件的对应地址由位置决定。分别是I0.0和Q0.0开始。
模拟输入:0-20MA,0-10V,0-5V等,看A/D模块说明,要通过DIP开关设定。满输入时是32000。地址为AIW0开始。
温度信号有专门模块。