quote:以下是引用qhb在2012-06-04 14:13:44的发言:
我用过自带的PID控制,我碰到的无输出是因为输入传感器问题引起PID控制器出错。把传感器搞好后需要把运行模式设为1,然后再设为3就可以解决
siemens已经给出了解决方法 。参见:
《当 PLC 控制器断电再上电或者出现非法值时,如何防止 S7-1200 PID 紧凑型控制器出现未激活状态?》
https://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/46163827?func=ll&objId=46163827&objAction=csView&nodeid0=34612486&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN&load=content&csQuery0=pid&subtype=130000