回复:802D SL 的显示屏幕没有任何显示,机床没有任何动作

blue_joyce

  • 帖子

    112
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:游侠

注册时间:2008-11-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-05 16:21:03

8楼

quote:以下是引用lin yong在2012-06-04 23:54:33的发言:
感谢各位大侠的关注,我找到了故障的所在,是系统电源驱动板坏了。我检测了一下板子,大概知道是里面的电容或者稳压管有问题,但是苦于不知道大小型号,就不敢贸然更换。保修期已过了,打电话过去问西门子维修部,他们那边不能更换单个电源驱动板的,要整套系统弄过去,哎,比较麻烦。西门子的东西就是不一样,板里的器件的处理得很细致,给人感觉也很牢靠。故障的原因可能是如上面的“菲戈”大侠所说的,“梅雨季节到了”。

鼓励更多的朋友向楼主学习,在找到问题之后回来跟大家说原因,真诚的交流!祝你的工作越来越顺利!
真正地成长,来自于真诚的交流,QQ:342159686,Q群:310141281