quote:以下是引用南惜燕在2012-06-05 15:21:39的发言:
电机功率大概有110KW,拖动的负载惯性大,由于应急需要快速停车,那么应该选用什么系列的变频器和配置什么
我说点看法:
首先,这种
应急的大惯量负载的快速停车处理,要考虑机械方式减速制动为主。
在确保不会发生电网断电(整流前端、回馈单元不会断网)的前提下,首选回馈单元,馈送制动能量。(一旦断网,没有地方消耗能量。)
会断网的情况下,只能选制动单元(且变频器必须选有最小电压控制器功能的;且使能。大惯量负载停机过程中的能量足以维持直流母线的一段时间供电。)。
总之,在紧急情况下的
停止以机械方式
停住最为可靠!