西门子原装的传动系统,传统的是:进线电抗+无线电干扰滤波器+整流-回馈单元+逆变器+正弦波滤波电抗;

对于电网EMC要求严格的,就是进线电抗+无线电干扰滤波器,出线不加电抗器。这个主要是看你的实际情况来定。一般不做硬性要求。

我的传动系统,进线电抗和无线电干扰滤波器是要加的,出线直接接电机。当然针对的变频器是MASTER DRIVES和MM440。如果是G120的,带回馈功能的,那进线的东西都不要了,装置内进线已经配了A 级滤波器了。最多再配一个B级的无线电干扰滤波器。

变频器为什么要离不开无线电干扰滤波器呢?这是因为,我用的系统是电网反馈型的。变频器的谐波干扰对电网的反作用很大。计算机的显示器有“雪花”,加了滤波器,ok。