就是线性变换呀!把信号由区域[a,b]映射到区域[c,d]对于输入信号就是要把0~32000(如果是4~20mA的输入信号对应的是6400~32000),转换到你的工程量范围:比如输入的是4~20mA电流对应的是[-1000pa,-100pa],输入信号是第一个模拟量通道,则:(AIW0-6400)/(32000-6400)=(Y-(-1000))/((-100)-(-1000))。转换后的信号就是Y=(AIW0-6400)/(32000-6400)*((-100)-(-1000))+(-1000)。
对于输出信号则和ai信号时相反地。使用的公式是同样的公式,注意范围就行了。