低压并母联的条件
1、必须确认低压系统所在高压系统中高压母联的状况。
2、高压母联未投入的状况,此时应将一段低压进线开关停下,后合母联,这种状况需要将这一段的低压设备全部停下后进行操作,禁止带负荷停电。
3、高压母联投入状态,此时可以将低压母联投入,但是必须告知高压电工。
4、环流过大其实就是相当于两台变压器负载端直接连接,相当于电源间短路,危害十分大,可以将进线受电开关顶跳造成大面积停电。
5、母联的投入与使用必须通知当地配套的高点部门,因为一般工厂供电使用的是两段供电,是上级两台不同的变压器提供的,一般高电停电一定是有故障或者检修,在突然情况下闭合低压母联会造成系统的反送电,危害十分巨大,因此无论何时低压母联的停送,都要和上级电力主管部门联系经上级主管部门确认好后进行操作。 切记 谨记 勿忘!!!!!!!!!!!!!!