回复:840D SL 关于光栅尺的一些报警

西范斯

  • 帖子

    3613
  • 精华

    36
  • 被关注

    136

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-06-06 21:16:37

3楼

quote:以下是引用大海水在2012-06-06 15:56:56的发言:
没遇到过啊。搞笑了
一个光栅尺报警出这么多。。。。。

报警多而细利于维修,但对操作者可能看起来可能是负担,通过通用参数13150可以过滤驱动报警和警告。一般13150=909,很多厂家设成d0d,甚至设成ffff〔一个不纳〕,如要干净利落就设0〔一个不显,加上报警画面有“过滤SI。。”过虑掉安全集成报警上面报警就只剩20106了〕。