quote:以下是引用夕阳渔歌在2012-05-25 12:32:11的发言:
quote:以下是引用likevc在2012-05-25 09:09:03的发言:
也有设计缺陷,为什么会用220V而不是24V。我认为控制系统应尽最大可能的用24V,除非大型接触器的线圈用强电。
再者,控制驱动器的回路,应该加小型的控制继电器隔离。也就是说,PLC控制继电器线圈,该继电器的触点再去控制驱动器。模拟量回路可以加信号隔离器。

我也觉得只要出柜的控制和信号线都要加隔离

是个比较好的设计思想,CPU独立24V供电,出柜的控制线输出部分用24V或加小继电器隔离,遇到过一次这样的情况,CPU、IM360/1、输出模块、模拟量模块都烧毁了,只剩输入出模块没问题。