发布于 2004-11-21 09:35:32
0楼
速度不能超过此值?
我遇到过这样情况,在此与大家讨论,我是用PLC接37端子的,EMF我测速机反馈,是否AO输出已经到了20mA,如果是这样,AO输出20了,还没有达到希望转速的话可以采取以下措施::(以下3个参数都可以在线更)
第一,可以更改PLC与EMF最大时的对应比例关系改
P701 默认:100% //设定PLC与直流调速之间对应关系:P701=20MA*Y/X -1000--+1000)
(注:X=输入电流为毫安;Y=对于输入电流X所生成的百分数值)
第二,更改最大转速时的EMF值:
P115 默认:100% //在无测速机运行中,最大速度时的EMF(1.00--140.00)
第三,减小励磁电流,减弱磁场
P102 电机额定励磁电流(速度上不去可以把这个参数减小,减弱磁场)
邮箱dancan@126.com
微博www.weibo.com/dancan