发布于 2012-06-07 09:38:48
8楼
400没用过,不过应该组态和300差不多吧。
在组态的时候em277组态好不是有相应的输入输出点么,你em277选择的是多少字节的交换区,比如32字节输入/32字节输出,那么em277的输入和输出也是对应的32字节,比如ib0-ib31,qb0-qb31,你偏移量选择的是3000,那么地址对应的关系就是ib0对应200里的vb3032,ib31对应vb3063,qb0对应200的vb3000,qb31对应vb3031。
你把地址对应一下看看是不是两边没对应上啊。
你组态里em277的输入输出地址是多少?