回复:西门子PLC200与400之间用EM277通讯模块编程出现问题

hezk

  • 帖子

    371
  • 精华

    2
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-07 09:38:48

8楼

400没用过,不过应该组态和300差不多吧。

在组态的时候em277组态好不是有相应的输入输出点么,你em277选择的是多少字节的交换区,比如32字节输入/32字节输出,那么em277的输入和输出也是对应的32字节,比如ib0-ib31,qb0-qb31,你偏移量选择的是3000,那么地址对应的关系就是ib0对应200里的vb3032,ib31对应vb3063,qb0对应200的vb3000,qb31对应vb3031。

你把地址对应一下看看是不是两边没对应上啊。

你组态里em277的输入输出地址是多少?