监控FP #fp_1 一直为ON,是为什么

已锁定

hello88xp

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2009-06-17

普通 普通 如何晋级?

监控FP #fp_1 一直为ON,是为什么

746

1

2012-06-07 10:59:59

A(
L #INC_ADD
L 0
<>I
A #manual_opeartion
A #switch_ON
)
FP #fp_1
= m0.0

A m0.0
JCN m003
L MW50 //mw50=100
DEC 1
T MW50
m003: NOP 0

我是想地上升沿就减1,可是我一接通A #switch_ON和 A #manual_opeartion